连梁斜向交叉暗撑连梁斜向交叉暗撑在pkpm里面怎么输入?连梁斜向交叉暗撑一般出现在高层一、二级抗震建筑中,剪力墙结构是由剪力墙组成的承受竖向和水平作用的结构。 根据《高层建筑混凝土结构技术规程JGJ3-2002 JI86-2002》剪力墙和筒体的连梁应符合下列求: 1)当跨高比不大于2时,宜配置交叉暗撑; 2)当跨高比不大于1时,应配置交叉暗撑; 3)交叉暗撑的计算和构造宜符合本规程第9.3.8条的规定。作用:增加剪力墙的刚度。连梁是剪力墙的一部分,需要弥补洞口部分的墙钢筋,使其相临的两垛墙能更好地协同工作,抗地震力。但具体输入不知道怎么操作,请达人指点!!
回帖成功
经验值 +10
全部回复(2 )
只看楼主 我来说两句抢地板一般的SAT结果是对于主梁影响不大,对边跨时候要注意一些,按主梁输入的次梁可能会在边跨的扭矩较大”这个扭矩就应该是导致箍筋变大的原因吧? 那到底实际情况是什么样的呢?箍筋确实需要很大?还是仅仅是计算结果很大?
回复 举报
看看这个帖。
箍筋用三级钢撒。
回复 举报