土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 超高层应急供电怎么考虑供电半径?

超高层应急供电怎么考虑供电半径?

发布于:2007-12-27 21:34:27 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
超高层的普通供电一般是在高层设其它的变压器,那它的柴油发电机的应急供电呢,难道放在地下室里一直供上去不成?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • 漫天飞雪
    漫天飞雪 沙发
    如果普通电源与应急电源都从一楼供电到顶层,电压降又不到4%,还非要在中间层设变压器和EPS吗,这样做有什么好处?
    2007-12-29 11:37:29

    回复 举报
    赞同0
  • ljs1399
    ljs1399 板凳
    可以考虑把变压器放在避难层.柴油发电机应急供电.要该为EPS供应急用电.
    2007-12-28 14:35:28

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。