土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 一起发变组阻抗保护误动事件的思考

一起发变组阻抗保护误动事件的思考

发布于:2017-11-15 11:57:15 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
对于电气二次工作者来说,发变组差动保护、瓦斯保护、复合电压启动过电流保护、非电量保护等早已司空见惯。而今天我们说的却是平时接触不多的发变组保护--“阻抗保护”。先看看一起案例。
2013年4月24日,某220kV线路发生永久故障跳闸,某220kV变电站发生1号主变第二套主变保护中阻抗保护误动跳闸事件。
分析这起事件,原因是:厂家技术人员在配置1号发变组第二套保护中阻抗保护时,误将主变高压侧TV断线信号输出配置为主变阻抗保护的出口逻辑,同时现场进行发变组保护校验、验证性试验时,未发现高压侧TV断线信号配置错误的隐患,导致主变高压侧TV断线告警时误发主变阻抗动作,1号发变组第二套保护中阻抗保护动作跳主变高压侧201、011以及厂用变012断路器。
当电流、电压保护不能满足灵敏度要求或根据网络保护间配合的需要,发变组(变压器)后备保护可采用低阻抗保护。220kV变压器配置有低阻抗保护,作为变压器的相间短路的后备保护。反思这起事件,厂家TV断线信号配置错误是主要原因,而未能通过有效的校验试验验证就投运,则反应出现场验收的缺位。针对继电保护、通信自动化等专业性较强的电气二次工作,尤其是一些特别隐蔽的缺陷,很难通过日常巡检、维护可以发现和消除的。在日常的管控中,一是要加强现场保护设备调试管理。通过现场工作流程监督和试验手段,及时发现保护厂家人员保护功能配置错误;不具备试验和验证资质的厂站,建议通过委托第三方专业试验单位,系统、全面的开展涉网设备的“二次复核性试验”。二是结合设备停电,严格按规程要求对保护装置及二次回路进行检查、试验和验收,及时发现错误设置保护功能,及时消除设备安全隐患。

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • 谭兴晏
    谭兴晏 沙发

    非常不错的学习资料,感谢分享
    2017-11-17 11:12:17

    回复 举报
    赞同0
  • 刘了一手
    刘了一手 板凳
    对于电气二次工作者来说,发变组差动保护、瓦斯保护、复合电压启动过电流保护、非电量保护等早已司空见惯。而今天我们说的却是平时接触不多的发变组保护--“阻抗保护”。
    2017-11-16 10:05:16

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.85 万条内容 · 2070 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

详解有功、无功、功率因数

变电站投运这么令人激动的时刻,大家最喜欢问的便是“功率对不对”、“功率怎么是负的”、“功率因数什么意思”,这时您该怎么回答呢?小电工在很久很久以前,大概还是上高中的时候是很会计算这些的,但是究竟为什么存在有功、无功、功率因数,小电工就不明就里了,本期就请和小电工一起来探讨这些内容吧。有功功率定义:有功功率是将电能转化为其他形式的能量(机械能、光能、热能)的电功率,以字母P表示,主要单位有瓦(W)、千瓦(KW)、兆瓦(MW)。大家知道交流电的功率不是一个恒定值,瞬时功率在一个周期内的平均值叫做有功功率,因此有功功率也通常被称作平均功率。

回帖成功

经验值 +10