土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 请教各位大神,雨水口串联问题
E2P(4WE$_8%6}](7[S5BQTB.png这种情况标注是否正确,从第一个雨水口考虑满足0.7米埋深,后边的雨水口就深度大于1米。还是应该从第一个雨水井开始满足0.7米覆土考虑,坡度是否正确?

E2P(4WE$_8%6}](7[S5BQTB.png

全部回答(2 )

  • cof1501144079803
    huangzhimin 发表于 2017-11-15 09:46 因图示为局部,平面系统标注不清,个人初步见解供参考:1、一般雨水管和雨水口常规设计:雨水管顺道路布置 …谢谢。我这个是一个小的非机动停车位,两边都是高出来的侧石,自然排不好排,所以想着放两个雨水口。又想每个雨水口接一个井好像有点多,看规范上说可以串联不超过三个雨水口,所以就串联起来接到一个井里了。
    2017-11-17 15:37:17 来自 PC 评论 举报
  • huangzhimin
    因图示为局部,平面系统标注不清,个人初步见解供参考:
    1、一般雨水管和雨水口常规设计:雨水管顺道路布置,雨水口及连接管垂直道路布置;(图示:全线雨水管和雨水口顺路布置不甚合理)
    2、按《室外排水设计规范(2016年版)》(GB 50014-2006)第3.2.5条规定及条文说明,雨水设计采用地面集水时间是标注雨水管起点相对应的地面集水距离;(图示:全线采用3个雨水口没有必要)
    3、串联雨水口布置第一个雨水口就应考虑管顶最小覆土深度;
    4、串联雨水口采用连接管管径可参见设计标准图《雨水口》(16S518)总说明(16S518/4)第4.2条规定及要求。(图示:全线采用DN225有误)
    2017-11-15 09:46:15 来自 PC 评论 举报
这个家伙什么也没有留下。。。

市政给排水

返回版块

23.57 万条内容 · 793 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10