土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 循环水泵扬程达不到设计要求

循环水泵扬程达不到设计要求

发布于:2017-11-14 18:52:14 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
循环水泵2台,互为备用 并联 单开1#泵出口压力2.5公斤,单开2#泵出口压力1.8公斤,双开1#2#泵压力值3.5公斤;吸水管路都是一样的,并联为什么会出现两个压力值?同开压力怎么又增大到3.5公斤?望高手解答

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • y1937
    y1937 沙发

    两个单台不一样,不是理论问题。查查水泵、运行工况。两台并联后流量增大,但后部管道并没有加大,流速较快,阻力增加,压力随着增大,水泵工况点偏移
    2017-11-15 14:25:15

    回复 举报
    赞同0
  • lichangan1000
    lichangan1000 板凳
    泵与泵站教科书,会告诉你两台与一台的关系。
    两个单台不一样,不是理论问题。查查水泵、运行工况。
    2017-11-15 10:08:15

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.23 万条内容 · 1290 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

建筑、排水、机电管线交叉、排布避让原则

管道交叉处理的原则  1、排水管道施工时若与其他管道交叉,采用的处理方法须征得权属单位和其他单位同意。  2.管道交叉处理中应当尽量保证满足其最小净距,且有压管道让无压管、支管避让干线管、小口径管避让大口径管。  管道交叉处理的方法  在施工排水管道时,为了保证下面的管道安全又便于检修、上面的管道不致下沉破坏,应进行必要的处理。 1.混凝土或钢筋混凝土排水圆管在下,铸铁管、钢管在上。上面管道已建,进行下面排水圆管施工时,采用在槽底砌砖墩的处理方法。上下管道同时施工时,且当钢管或铸铁管道的内径不大于400mm时,宜在混凝土管道两侧砌筑砖墩支承。