发布于:2007-12-27 20:58:27
来自:电气工程/变压器
[复制转发]
我们单位有一台90千瓦自耦变压器降压启动的消防泵,时间继电器定时7秒,启动时启动电流500多安培,启动后电流一直持续500多安培,直到7秒后时间继电器动作将自耦变压器卸掉,电流才回到100多安培。可在这7秒内持续500多安培,热继电器可能过流保护,停掉消防泵。
所以这台消防泵有时启动正常,有时过流保护。不知问题出在什么地方?
按照我的理解,电机启动时启动电流冲到500多安培,2-3秒后电机达到一定转速后,启动电流应迅速降到100多安培,才正常。为什么电机启动后一直持续500多安培?正不正常?问题出在什么地方?电机运转正常,好像也没有什么毛病。
我把电机线改接到一台22千瓦的电机(不带负载),启动电流上冲一下,2秒后电流迅速下降,很正常。
如果这大电流是自耦变压器接入造成的,我换了小电机应该启动电流也很大,持续时间也很长(7秒),直到时间继电器动作。
我不知问题出在什么地方?到底是电机、控制柜还是水泵。敬请高手指教,不胜感谢!
全部回复(28 )
只看楼主 我来说两句请问你有什么高招 是不是软起
回复 举报
回复 举报