请问大家地下室管桩清土厚度怎样算。施工单位认为是从垫层底算到桩顶标高向上300mm

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • 攻城师49106
    规范上都是垫层底以上300mm人工清土。实际上是机械开挖至50---100mm后,人工配合清槽。
    2017-11-22 15:27:22

    回复 举报
    赞同0
  • wolfzf
    wolfzf 板凳
    一般结构图上写明了取土至底板标高上10CM,防止扰动
    2017-11-21 21:01:21

    回复 举报