请教版内大神,小区双电源进线,设计在高压柜设置分段开关同时在低压柜设置母联柜,在小区一路电源停电情况下优先合并高压分段开关还是低压联络开关?



001.jpg

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • jianzhudianqic
    多谢楼主分享!!!
    2017-11-13 21:19:13

    回复 举报
    赞同0
  • 扎斯特奔雷
    这个一般是合低压母联的,供电局一般不允许高压合母联
    2017-11-13 17:19:13

    回复 举报
    赞同0