土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 高压归分段开关和低压母联柜

高压归分段开关和低压母联柜

发布于:2017-11-13 07:48:13 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
请教版内大神,小区双电源进线,设计在高压柜设置分段开关同时在低压柜设置母联柜,在小区一路电源停电情况下优先合并高压分段开关还是低压联络开关?



001.jpg

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • jianzhudianqic
    多谢楼主分享!!!
    2017-11-13 21:19:13

    回复 举报
    赞同0
  • 扎斯特奔雷
    这个一般是合低压母联的,供电局一般不允许高压合母联
    2017-11-13 17:19:13

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.85 万条内容 · 2070 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

电磁噪声如何解决?

大家好,我现在 在300*100的桥架里放了6根单芯300平方,一根120平方,一根70平方,300平方每根电流300A左右,现在电流声音很大,怎么解决大神?

回帖成功

经验值 +10