只看楼主 我来说两句在设置火灾自动报警系统的建筑中,系统转入应急工作状态控制的设计应符合下列要求:
1 集中电源的控制装置应设置在消防控制室内。
2 集中设置蓄电池组的系统,集中电源控制装置应能手动控制消防应急照明分配电箱的工作状态,
3 分散设置蓄电池组的系统,集中电源的控制装置应能手动控制电池组及转换装置的工作状态,
4 火灾自动报警系统应联动控制集中电源控制装置和消防应急照明分配电箱的工作状态。
专业智能应急照明疏散系统, 智能照明控制系统,消防设备电源监控系统,防火门监控系统,智能强弱电一体化控制系统,UPS,EPS应急电源,电气火灾监控系统,KNX智能家居楼宇控制系统集成商 服务热线021-34710836
回复 举报
集中控制型系统的强制启动功能
a) 应急照明控制器与应急照明集中电源或应急照明配电箱的通信中断时,应急照明集中电源或应急照明配电箱配接的非持续型照明灯具和处于节电模式的持续型灯具的光源应点亮、其中应急工作状态需要改变的标志灯具的光源应按预设方式点亮;
b) 灯具与应急照明集中电源或应急照明配电箱的通信中断时,非持续型照明灯具和处于节电模式的持续型灯具的光源应点亮、其中应急工作状态需要改变的标志灯具的光源应按预设方式点亮。
应急照明集中电源的验收应符合下列规定。
1 安装场所应符合要求。
2 供电应符合设计要求。
3 应急工作时间应不小于其本身标称的应急工作时间。
4 输出线路、分配电箱、输出电源负载应与设计相符,且不应连接与应急照明和疏散无关的负载或插座。
5 应急照明集中电源应设主电和应急电源状态指示灯,主电状态用绿色,应急状态用红色。
6 应急照明集中电源应设模拟主电源供电故障的自复式试验按钮(或开关),不应设影响应急功能的开关。
7 应急照明集中电源应显示主电电压、电池电压、输出电压和输出电流,并应设主电、充电、故障和应急状态指示灯,主电状态用绿色,故障状态用黄色,充电状态和应急状态用红色。
8 应急照明集中电源应能以手动、自动两种方式转入应急状态,且应设只有专业人员可操作的强制应急启动按钮。
9 应急照明集中电源每个输出支路均应单独保护,且任一支路故障不应影响其他支路的正常工作。
在设置火灾自动报警系统的建筑中,系统转入应急工作状态控制的设计应符合下列要求:
1 集中电源的控制装置应设置在消防控制室内。
2 集中设置蓄电池组的系统,集中电源控制装置应能手动控制消防应急照明分配电箱的工作状态,
3 分散设置蓄电池组的系统,集中电源的控制装置应能手动控制电池组及转换装置的工作状态,
4 火灾自动报警系统应联动控制集中电源控制装置和消防应急照明分配电箱的工作状态。