土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 装逼贴之拒绝作PKPM的奴隶,按《GB51022-2015》对门式刚架柱平面外稳定进行纯手工...

装逼贴之拒绝作PKPM的奴隶,按《GB51022-2015》对门式刚架柱平面外稳定进行纯手工...

发布于:2017-11-10 16:59:10 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
PKPM黑箱软件一个,但没办法为了效率我们不得不选用它。
下面我要反其道而行之,拒绝作PKPM的奴隶,按《GB51022-2015》对门式刚架柱平面外稳定进行纯手工计算!首先简要介绍一下工程概况,恒荷:0.45,活荷:0.3,雪荷:0.95,以上全是面荷载,柱距6米,柱高6米。风荷不介绍了,不起控制作用,把它当空气。内力计算采用SAP2000。下面上相关图片,以保证数据来源的准确性。



恒.png


雪.png


M.png


N.png


以上是结构布置、荷载、内力图。

下面进行构件计算,首先是弹性屈曲临界弯矩,上图吧。

Mcr.png


再就是压曲应力计算,上图吧。


应力.png


可见应力比为1.703,下面我要重新调整一下。把柱截面由(300~1000)x200x6x10调整为(300~1000)x240x6x10,忽略内力的细微变化,重新验算。结果如下图。

Mcr.png


OK2.png


可见应力比已经满足要求。

折腾了半天得出一个结论,当门刚(柱高6米,柱距6米)时,如果不设隅撑要想保证柱的平面外稳定性,柱截面尺寸的参考值为(300~1000)X240X6X10,且材料宜选择Q345。
由简单而知复杂,高人总是把问题简单化(我不是高人),低人总是喜欢把问题复杂化。就到这吧,明、后天放假,大家周末愉快。
有问题请发我邮箱: 31236929@qq.com,我们共同探讨,共同进步。

恒.png


雪.png


M.png


N.png


Mcr.png


应力.png


OK1.png


OK2.png

全部回复(15 )

只看楼主 我来说两句
  • 阿童木的
    阿童木的 沙发
    没看懂,想证明个啥,pkpm和midas gen 校核一下即可
    2017-11-18 10:31:18

    回复 举报
    赞同0
  • 梦秋风
    梦秋风 板凳
    高手在科研机构,所以弄点各个版本的软件
    2017-11-18 10:19:18

    回复 举报
    赞同0
加载更多