土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 11层楼,1-3层住户家不热,该怎么调节

11层楼,1-3层住户家不热,该怎么调节

发布于:2017-11-08 10:15:08 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
大家好,我是一名热力站站长。今年刚投运的一个小区,供热有七八天了。小区面积有十万左右,11层楼,有六七栋的1-3层管道冰凉,从四层开始有温度。上供下回,并联。现站内供回水压力2.8/3公斤,温度45/30℃,循环泵流量是325m³/h。
请教各位大神,该怎么调节,能让1-3层热起来?在线等,挺急的。

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • 心似弯钩
    心似弯钩 沙发
    压差小加大压差
    2017-11-26 20:51:26

    回复 举报
    赞同0
  • gzh6308
    gzh6308 板凳
    按供回水压力,几乎相等。若按10万平米地板采暖不节能估计,水泵344m3/h,温差10度。流量表读数应差不多。粗略判断供暖是水力失调。关小近户阀门,开大远户阀门
    2017-11-16 16:58:16

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

采暖供热

返回版块

20.37 万条内容 · 548 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

“电化新疆”系列报道之“电化塔城"

近日,新疆电价出台低至0.09元/千瓦时。 新疆供热能源结构正逐步升级。去年末,新疆发布的《加快推进电气化新疆工作方案》,计划“十三五”末实现新建建筑全部采用电采暖,电采暖面积占总建筑面积的10%。 9月18日,说起电采暖的好处,塔城市民张城赞不绝口:“去年冬天,我家室内温度25℃,电采暖特别暖和。如果家家都能用上电采暖,就能减少对环境造成的污染。” 年过六旬的张城,以前住平房,年年冬天都要烧煤架炉子过冬。2016年,张城搬进了塔城市康泰·丁香花园楼房,并受益于

回帖成功

经验值 +10