土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 热水回水循环泵扬程都很小,主要作用不起增压,而起保持管路水循环,避免冷热不均.

热水回水循环泵扬程都很小,主要作用不起增压,而起保持管路水循环,避免冷热不均.

发布于:2017-11-07 17:42:07 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
热水回水循环泵扬程都很小,主要作用不起增压,而起保持管路水循环,避免冷热不均.
请问怎么理解?
一般自来水压力都是100多米,这个泵只有10米扬程,怎么能打得进去?

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • zqqvu4v
    zqqvu4v 沙发
    先说说个人的理解,半容积式换热器只要有人用水,可以认为瞬间半容积换热器的二次侧是负压的,因此无论是100米的压力还是10米的压力都能进入,但是问题来了,有的时候自来水的管子是接在回水泵出口的官道上的,这样不是把回水泵的水顶回去了吗?另外一个问题,回水泵不启动的时候是常开的吗?
    2017-11-27 10:09:27

    回复 举报
    赞同0
  • 李谨行
    李谨行 板凳
    循环泵不增加,如果是闭式热水系统,增加是由相应分区的冷水水泵进行增压,循环泵只是保证热水的循环.
    2017-11-26 20:05:26

    回复 举报
    赞同0