土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册电气工程师 \ 住宅配电”国家有标准 电气设计标准亟待提高

住宅配电”国家有标准 电气设计标准亟待提高

发布于:2005-01-07 13:30:07 来自:注册考试/注册电气工程师 [复制转发]
国家和地方为了规范房地产市场、保证住宅建设质量、提高住宅设计水平、适应我国城镇住宅建设发展和人民生活水平提高的需要,先后出台了一系列有关住宅建筑的“设计规范”或“设计标准”,如果开发商们能够按照设计要求进行施工,也就不存在质量问题了。  


  问题是,有些开发商为节约成本,提高利润率,就偷工减料不按国家标准施工,造成住宅质量降低,坑害消费者。下面记者列举一些重要配电项目的国家标准,以便购房者参考。


  一、电表与用电负荷:


  国家标准规定,一般两居室住宅的用电负荷为4.0kW,电表规格为10(40)A。


  二、住宅供电系统的设计,应符合下列基本安全要求:


  1. 采用TT、TN-C-S或TN-S接地;


  2. 电气线路应采用符合安全和防火要求的敷设方法配线,导线应采用铜线;每套住宅进户线截面不应小于10mm2;


  3. 每套住宅的空调电源插座、电源插座与照明应分路设计;厨房电源插座和卫生间电源插座宜设置独立回路;


  4. 除空调电源插座外,其它电源插座电路应设置漏电保护装置;


  5. 每套住宅应设总的断路器;


  6. 卫生间应作局部等电位联结。


  三、电源插座的数量和内容,不应少于下表的规定:


  部位设置数量


  卧室、起居室(厅) 一个单相三线和一个单相二线的组合插座两组


  厨房、卫生间 防溅水型一个单相三线和一个单相二线组合插座一组


  布置洗衣机、冰箱、排气机械及空调器 专用单相三线插座各一个


  住宅电气设计专家认为,我国住宅电气设计的容量低于发达国家和地区,如日本、中国香港等,即使是新颁布实施的国家标准规定的电气容量设计,也低于中国香港和日本2-3倍,因此看来,我国电气设计标准亟待提高,与国际标准接轨。

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • jiang_yu520
    jiang_yu520 沙发
    我个人认为,国家标准的制定是一个方面,最主要的是对于建筑电气的验收应该重视.
    我是一名设计者,我发现部分地区的质检站根本就没有具有一定资质的专业性人员,
    并且很多时候只重视建筑方面的,对于水电很容易被忽视.
    我个人认为我过应该加强,规范建筑验收体系.通过验收管理,提高建筑质量.
    2007-09-10 08:28:10

    回复 举报
    赞同0
  • 大鼻山
    大鼻山 板凳
    中国发展极不平衡
    2005-01-20 20:52:20

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

注册电气工程师

返回版块

33.72 万条内容 · 938 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

电气设计新手想考注册现在应该准备些什么??

望各位高手不吝赐教!!

回帖成功

经验值 +10