土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 2台变压器分列运行

2台变压器分列运行

发布于:2017-11-05 12:25:05 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
现做一厂房有2台变压器容量为1600和1250,要求是2台分列运行,1路10KV高压进线,2台变压器各自带自己的负荷运行,变电和配电都在同一室,请问做接地的时候2台变压器中性点各自就近连接接地网行吗,存在环流的问题吗?

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • xingye8860
    xingye8860 沙发

     中性点各自就近连接接地网行 

    2018-03-08 08:03:08

    回复 举报
    赞同0
  • muyuyao
    muyuyao 板凳

    http://bbs.co188.com/thread-8800150-1-1.html

    2018-03-07 17:32:07

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

输变电工程

返回版块

11.09 万条内容 · 620 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

低压电缆供电方案

本帖最后由 泰瑞 于 2017-11-4 15:33 编辑 厂里需要将三路380V(三相四线)低压出线通过电缆送电至3个不同车间,每路负载电流差不多在800A左右(峰值可能到1000A),供电距离分别为220m,190m、170m,电缆通过电缆沟敷设,考虑到成本,想选用铝芯电缆,请问有没有好的解决方案?