现做一厂房有2台变压器容量为1600和1250,要求是2台分列运行,1路10KV高压进线,2台变压器各自带自己的负荷运行,变电和配电都在同一室,请问做接地的时候2台变压器中性点各自就近连接接地网行吗,存在环流的问题吗?

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • xingye8860
    xingye8860 沙发

     中性点各自就近连接接地网行 

    2018-03-08 08:03:08

    回复 举报
    赞同0
  • muyuyao
    muyuyao 板凳

    http://bbs.co188.com/thread-8800150-1-1.html

    2018-03-07 17:32:07

    回复 举报
    赞同0
加载更多
  • 1、本箱式变电站为终端型,两变压器分列运行;2、变压器保护为熔断器保护,设有网门、瓦斯、超高温跳闸信号;3、负荷开关为电动合、分闸,电压为AC220V,取至进线PT;4、箱式变电站内高压式、变压器室、
  • 变压器并列运行条件
  • 变压器的并列运行分析
    在发电厂和变电所中,变压器是重要电气设备,为了提高供电的可靠性和灵活性,减少能量损耗,保证经济运行,通常将二台或数台变压器一次侧以及二次侧同极性的端子之间通过同一母线分别互相连接的方式来运行
  • 2变压器并列环流计算
    通过对不同地点电源、不同电源路线方式、不同厂家的2台变压器的并列环流计算,说明2台变压器并列的可行性。指出了长期以来关于变压器并列的认识误区。
  • 落地式变压器图集
    本图集根据城乡建设环境保护部(85)城设字第124号文件关于《一九八五年全国通用建筑标准设计编制工作计划》中下达的任务,对原全国通用电气装置图集D266进行修改和补充。
  • 中华人民共和国电力行业标准
  • 变压器经济运行分析
    变压器技术参数是分析计算变压器经济运行的基础数据,变压器经济运行是寻求变压器运行中降低变压器的有功功率和提高其运行效率,即降低变压器损耗率,以及降低变压器的无功功率损耗和提高变压器电源侧的功率因素。通
  • 本图纸是台架式变压器安装图CAD图纸,安装变压器并保证其安全运行的装置称为变台,它由高压输入线,避雷器,变压器,空气开关,电力计量装置,低压线等组成。其中安装变压器的架子称作变压器台架。CAD图纸含参
  • 86D265 杆上变压器台
  • 变压器保护运行规定
    说明变压器保护运行的一般规定。
  • 变压器运行故障及维护措施
    摘 要:本文主要对试论主变压器的运行故障及维护措施问题进行了研究。本文首先概述了电力变压器及其维护的概念,然后分析了主 变压器的运行故障, 最后探讨了主变压器的运行维护措施。
  • 变压器并列运行的概念
    将两台或多台变压器的一次侧以及二次侧同极性的端子之间,通过同一母线分别互相连接,这种运行方式就是变压器的并列运行。
  • 变压器并列运行的目的和应用条件
    变压器并列运行的概念、并列运行的目的及优缺点、并列运行的条件等,特别适用于季节用电变化比较大的单位及个人企业。
  • 变压器经济运行有关问题的探讨
    变压器在整个国计民生中是一种应用极广的耗能设备。变压器是电力生产过程中的主要电器。一般地说,从发电、供电一直到用电,需要经过三至四次变压器的变压过程。因此不仅变压器的总台数要超过发电机的总台数,同时运
  • 双绕组变压器经济运行小软件
    双绕组变压器经济运行小软件,还是很实用的,供大家参考学习!
  • 浅谈变压器的异常运行故障的判断和处理
    针对电力变压器在运行中常见的故障,对变压器的声音、温升、熔丝熔断等现象判断,采取合适的处理方法,及时消除故障隐患进行阐述。
  • 落地式变压器做法及高压计量做法
    落地式变压器台做法,含围栏,土建做法及相关设计说明,含高压计量装置安装等。图纸内容详细,可供下载参考。
  • 这是一款变压器综合测试台测试柜的结构设计图纸,图纸里面包含测试台和测试柜的整体结构图,各分板的零件图,以及电气图纸,整套图纸齐全,可以作为变压器测试台设计的参考,欢迎下载学习,勿作商用。...
  • 露天双水泥杆柱台变压器,本图纸变压器结构,是应用于10KV架空高压变压器的架设,图纸包含计量与电杆拉力电气图包括低压拉线、撑杆组装图、室外柱上台变施工图,用2007CAD以上打开,欢迎下载参考。...