土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 新人求助排风系统问题

新人求助排风系统问题

发布于:2017-11-03 22:58:03 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
360截图20171103225539592.jpg如图中,第一个问题:静压箱长1000mm,高900mm,那么墙上是否应预留1100mm*1000mm的孔洞?
第二个问题:静压箱的位置是不是示意图,静压箱与墙上的排风口还是用软接头连接吧?
第三个问题:看到网上有些说静压箱的大小还是计算之类的,意思是到时候要自己根据图上风管的大小算静压箱尺寸吗? 还是现在我截图上已经有了设计给的尺寸1000*800*900,直接按这个尺寸制作就可以了。

360截图20171103225539592.jpg

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • co1507864888066
    小虎爸 发表于 2017-11-4 11:40 暂不论这个设计是否合理,你如果搞施工的是可以按这个图直接做的,留孔尺寸没问题,静压箱就按图上的要求, …嗯,已经跟甲方沟通过了,现在就按设计图做,
    2017-11-04 21:37:04

    回复 举报
    赞同0
  • 小虎爸
    小虎爸 板凳
    暂不论这个设计是否合理,你如果搞施工的是可以按这个图直接做的,留孔尺寸没问题,静压箱就按图上的要求,你不用改,也不用什么软接头。
    2017-11-04 11:40:04

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.86 万条内容 · 566 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

剪刀楼梯间三合一前室变形计 加压送风计算

概况: 高层住宅,31层,未超100m。一梯两户,剪刀楼梯间,合用前室与前室之间有一道门分隔,类似三合一前室增加了一道门。 通风条件:楼梯间有外窗,满足自然排烟;每层前室有外窗,满足自然排烟;每层合用前室不能满足自然排烟,设置机械加压送风。 疑问:1、合用前室与前室的门,是否计入合用前室的出入口。即,加压送风量是否乘以1.5的系数; 2、如果计入,风量乘以1.5的系数,那么对于暖通专业而言,这种形式与三合一前室并无差别。(一梯两户,若是三合一,也是1.5倍系数)。三合一可行么?

回帖成功

经验值 +10