发布于:2017-10-31 16:40:31
来自:电气工程/供配电技术
[复制转发]
本帖最后由 临阁看风 于 2017-10-31 16:54 编辑
现有一取水泵站,近期设3台350kW(2用1备)水泵、2台250kW(1用1备)水泵,远期设4台4台350kW(3用1备)水泵、4台250kW(2用2备)水泵。求教大神:需要选多大的变压器,配多大的电缆,水泵控制所需要得软启动器如何配置???
350kW水泵,计算电流623.82A
250kW水泵,计算电流463.5A
ps:水泵均为潜水泵。求大神指导
由于是大河取水,配电系统是否在满足规范间距的情况下,设置在取水泵房的±0.00层?