土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 干式变压器高压侧出线端铜棒如何选择
干式变压器高压侧出线端铜棒如何选择? 除了估算电流因素外,还有啥必须考虑的? 高压侧电流一般都很小,这个位置铜棒的规格是如何选择的呢? 大侠们解释一下!多谢!

全部回答(2 )

  • qinxiao1221
    变压器专家们,路过看到就回答一下呗! 谢谢
    2017-11-07 09:45:07 来自 PC 评论 举报
  • qinxiao1221
    自己顶一个;高手看见麻烦指教一下啊!
    2017-11-02 13:32:02 来自 PC 评论 举报
  • 按生产厂家800干式变压器实物1:1绘制,铜排搭接部分因变压器生产厂家加工工艺限制可能会有细微误差,该模型细节逼真,可做为设计高压开关柜或箱变时参考调用...
  • 干式变压器广泛用于局部照明、高层建筑、机场,码头CNC机械设备等场所,简单的说干式变压器就是指铁芯和绕组不浸渍在绝缘油中的变压器。冷却方式分为自然空气冷却(AN)和强迫空气冷却(AF)。自然空冷时,变
  • 干式变压器总装图纸
    本资料为干式变压器总装图纸,其包含的内容为变压器总装配,变压器总装图等内容,设计详实规范,可供下载参考。
  • SCBH15系列非晶合金干式变压器是一种新型的低损耗节能配电变压器。该产品结合了非晶合金材料低损耗和传统的环氧浇注干式变压器在高绝缘和机械强度等诸多方面的技术优势。...
  • 干式变压器广泛用于局部照明、高层建筑、机场,码头CNC机械设备等场所,简单的说干式变压器就是指铁芯和绕组不浸渍在绝缘油中的变压器。适用于断续过负荷运行,或应急事故过负荷运行;由于过负荷时负载损耗和阻抗
  • 本外壳为干式变压器用户外外壳,此外壳为钣金外壳,制作时分为三部分进行制作;第一部分:为底盘,底盘主要采用12号槽钢,经过激光切割机将需要切割的部分按照一定的尺寸进行切割,然后插入到其它槽钢里,再用二氧
  • SCB-315(1500-1250-2200)干式变压器外壳图纸,采用不锈钢组装式结构,方便生产,外观美观,可直接用于工厂生产的优质图纸。本图纸由门板底座侧板顶板配合而成。欢迎大家下载使用...
  • 附件为SC10-50kVA10±2x2.50.4kVY,yn0干式变压器,可编辑,内含所有零部件。如果有其他型号,或其他种类电器元件的三维模型需求,可以通过网站联系我。...
  • 此模型图纸为干式变压器整体模型,此干变为500kVA容量,干式变压器散热好,机械强度高,是优良的配电变电设备,此模型可用于安全距离模拟,工程设备模拟用;同时可配套我们上传的干式变压器外罩使用,欢迎大家
  • 干式变压器区别于传统的油浸变压器,线圈铁芯直接暴露在空气中。低压线圈、高压线圈全部用环氧树脂一次浇注成型从而达到与空气绝缘的效果。采用轴流风机的强制风冷方式降温。免变压器油免维护。...
  • 此图为三相树脂干式变压器结构用图,一次侧采用线绕,二次侧采用箔绕结构。型号:SCB10-3150KVA/10KV/0.4KV-8%。包含多个子装配体以及标准件,可以作为参考。...
  • 浅析干式变压器的选型
     摘要:本文介绍了电气工程师在对干式变压器选型时应该注意的事项,主要从干式变压器的温度控制系统, 干式变压器的防护方式, 干式变压器的过载能力等方面进行比较。
  • 适用干式变压器电磁计算
  • 干式变压器技术与应用
    干式变压器技术与应用
  • 干式变压器大样图
    本图纸为:某干式变压器大样图,设计精准,内容详实,可供参考。
  • 干式变压器设计软件
    适合于35kV级及以下,低压箔式(设/不设轴向气道),高压分段圆筒式(段数为1段或者偶数段、设/不设轴向气道),F级、H级、C级绝缘,铜或铝导体。软件采用穷举算法,逐一计算每一种可能的设计方案,最终输
  • 配电变压器低压断路器的选择与整定
    在 TN系统 中 ,配 电变 压 器 的结 线 方 式 常采 用 Dynl1型 或 Yynl1型 ,无论 哪种 方式 ,低 压 侧 中性 点 是直 接 接地 的 。而在有 的变 电所 设计 中 ,就
  • 高压增容设计图纸,干式1250变压器增容两台,详细数据与土建,完整全部接入图纸
  • 变压器熔断器的选择
    在高压电网上使用的熔断器,虽有限流式和跌落式等种类,但使用量大的则是户外跌落式熔断器。
  • 变压器冷却方式的选择
    变压器冷却方式的选择

回帖成功