土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 工厂冰片机冰厚,冰刀卡死

工厂冰片机冰厚,冰刀卡死

发布于:2017-10-31 11:24:31 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
冰桶下部份下端冰刀刮不下,积厚了冰刀就卡死。雪种是R404A的,低压压力是0.5公斤,高压压力是15公斤,压缩机尾部结霜。之前加了些雪种没效果,放少也不行,调整膨胀阀也不行,低压力偏低,膨胀阀二个上下对调也不行,(冰桶上下二个膨胀阀的)冰刀与冰桶的间隙也调整在20——50个丝之间了。我开机时二个膨胀阀都调到最大了,测量二个膨胀阀的感温包处回气管的温度,上面那个是-11度,下面那个是5度,二个回气温度差很远,是不是下面那个膨胀阀有问题呢?下面的膨胀阀体有结霜,上面那个膨胀阀体反而不结霜。

IMG_20171029_113056.jpg


IMG_20171029_114017.jpg


IMG_20171029_114113.jpg


IMG_20171029_114127.jpg


IMG_20171029_114304.jpg


IMG_20171029_141912.jpg


IMG_20171029_142903.jpg

这个家伙什么也没有留下。。。

制冷技术

返回版块

14.63 万条内容 · 835 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

膨胀阀20分钟后自动关死

近日维修一冷库,3P风冷一体机,R22,DD22冷风机,库体12立方,20分钟左右膨胀阀关死,低压直接到零。开机工况正常高压15,低压2,换过压缩机,过滤器,膨胀阀,阀是丹佛斯TEX2,3号芯,2号芯也换过。每次都这样,真搞不来了,求教各位大神。