土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于消防水泵房的电气设计

关于消防水泵房的电气设计

发布于:2017-10-31 09:27:31 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
消防水泵房二级负荷,市电只有一路,水泵房内有柴油泵,那么是否满足规范?还是仍需要提供两路市电?如果不需要两路电了,水泵房内排污泵的供电怎么处理?连接到柴油泵吗?

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • leedongcheng
    leedongcheng 沙发
    本帖最后由 leedongcheng 于 2017-11-1 13:38 编辑

    楼上两位看清楚问题了么?人家是电泵加柴油泵,不是柴油发电机。

    回复楼主,消防泵设置满足要求,如果泵房为独立建筑物,泵房集水坑排水泵无须备用电源。
    2017-11-01 13:35:01

    回复 举报
    赞同0
  • 一只拜仁
    一只拜仁 板凳
    第一,负荷分级是否正确。所设计建筑中消防水泵是否是二级负荷。
    第二,二级负荷不需要双电源供电,只需要双回路供电即可。双电源是指双市电进线,或一市电,一柴油发电机。双回路是指提供该负荷的两路电来自不同变压器回路。
    第三,排污泵的供电可以采用一路市电,一路柴发的方式。
    2017-11-01 11:49:01

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.85 万条内容 · 2051 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于用3P,4P开关一头雾水,最近碰到一个项目,求高手给解答下

供电系统为两路市电加柴油发电机,建筑设计院给的总进线开关和联络开关为3P,附上图纸,用3P合适不?需不需要把联络改为4P?请高手给解答下:handshake

回帖成功

经验值 +10