关于2016年通风空调施工验收新规房要求风管打压的问题

发布于:2017-10-30 20:22:30 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
GB50243-2016已经出版并开始实行,里面取消了风管可以用漏光试验代替漏风量检测的要求。现规范要求风管做完后要做强度、严密性试验、漏风量检测。一般我们接触的都是白铁皮加工的咬口风管,我感觉根本做不起来,没法做。有哪位师傅做过的,请教一下怎么做的。急急急!!
这个家伙什么也没有留下。。。

采暖供热

返回版块

20.36 万条内容 · 539 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

暖通设计施工必备的常识:水暖电管线综合排布的规则

1 管线综合标准1 总则1.1大管优先,小管让大管。1.2有压管让无压管。1.3低压管避让高压管。1.4常温管让高温、低温管。1.5可弯管线让不可弯管线、分支管线让主干管线。1.6附件少的管线避让附件多的管线。1.7电气管线进热避水,在热水管线、蒸气管线上方及水管的垂直下方不宜布置电气线路。1.8安装、维修空间≥500mm。1.9预留管廊内柜机、风机盘管等设备的拆装距离。1.10管廊内吊顶标高以上预留250mm的装修空间。