土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 剩余电流动作保护器的运行维护、故障原因及对策

剩余电流动作保护器的运行维护、故障原因及对策

发布于:2017-10-30 11:20:30 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
剩余电流动作保护器的运行维护管理

一、剩余电流动作保护器的运行维护管理工作


(1)剩余电流动作保护器在投入运行后,使用单位应建立运行记录和相应的管理制度


(2)管电人员每月至少应对剩余电流动作保护器进行通电跳闸试验,即按动试验按钮,以检查剩余电流动作保护器动作是否可靠。每当雷击或其它原因使剩余电流动作保护器动作后,应作检查并进行跳闸试验。农村用电高峰季节,应增加试跳次数;停用的剩余电流动作保护器使用前应先跳闸试验一次。


(3)为全面掌握剩余电流动作保护器的运行状况,应定期(如在每年安全检查期间)对剩余电流动作保护器进行抽样检查测试。


(4)对剩余电流动作保护器的测试工作应在当地电力部门的指导下,由供电所专职安全管理人员组织进行。定期测试剩余电流动作保护器动作特性的项目应包括剩余动作电流值、剩余不动作值、分断时间。


(5)对低压电网的测试内容包括被保护电网的对地不平衡泄漏电流、被保护电网和各种负载、电机的绝缘电阻值、配电变压器低压侧中性点泄漏电流,以及各用电设备保护接地装置的接地电阻。测试数据与上一次测试结果相比较,进行综合分析。对测试不合格或有较大缺陷者,应及时进行检修或更换。


(6)剩余电流动作保护器的动作特性试验和保护电网模拟漏电动作试验,应使用国家有关部门检测合格的专用测量仪表,由专业人员进行操作。严禁用相线直接触碰接地装置进行保护电网模拟漏电动作试验。


(7)试跳、测试、整定和试验过程必须设专人记录,记录项目和数据不得混淆、错误,以供今后运行分析时参考。


(8)若在剩余电流动作保护器的保护范围内发生电击伤亡事故,应检查保护器动作情况,分析其原因,并写入事故报告中。注意:在电力部门未派人检查前,要保护好现场,不得改动保护器现场。


(9)用户有意使保护器拒动或误动,应当给予批评教育和警告,经批评教育仍不悔改者可暂时停止该户用电。


(10)剩余电流动作保护器动作后,经检查未发现事故原因时,允许试送电一次,如果再次动作,应查明原因找出故障,不得连续强行送电。除经检查确认为剩余电流动作保护器本身故障外,严禁私自拆除剩余电流动作保护器强行送电。


(11)剩余电流动作保护器的维修应由专业人员进行,运行中遇有异常现象应找电工处理,以免扩大事故范围。


(12)供电所应配备常用测试表计和一定数量的备用保护器。应定期分析剩余电流动作保护器的运行情况,及时更换不能正常使用的剩余电流动作保护器。


二、剩余电流动作保护器故障原因及对策


(1)低压电路开闭过电压引起的误动作:


由于操作引起的过电压,通过负载侧的对地电容形成对地电流。在零序电流互感器的感应脉冲电压并引起误动作。此外,过电压也可以从电源侧对保护器施加影响(如触发可控硅的控制极)而导致误动作。


(2)当分断空载变压器时,高压侧产生过电压,这种过电压也可导致保护器误动作。


对策和解决办法:


①选用冲击电压不动作型保护器;


②用正反向阻断电压较高的(正反向阻断电压均大于1000V以上)可控硅取代较低的可控硅。


(3)雷电过电压引起的误动作:


雷电过电压通过导线、电缆和电器设备的对地电容,会造成保护器误动作。


解决的办法是:


①使用冲击过电压不动作型保护器;


②选用延时型保护器。


(4)剩余电流和电容电流引起的误动作:


在一般情况下,三相对地电容差别不大,因此,可以认为:三相的对地形成的电流矢量和为零,保护器不会动作。如果开关电器各相合闸不同步或因跳动等原因,使各相对地电容不同等充电,就会导致保护器误动作。


解决的办法是:


①应尽可能减小导线的对地电容,如导线布置远离地面;


②适当调大保护器的动作电流值;


③保护器尽可能靠近负载安装;


④在无法避免电容电流的地方,应使用合闸同步性能良好的开关电器。


(5)高次谐波引起的误动作:


高次谐波中的3次、9次谐波属于零序对称制。在这种情况下,电流通过对地泄漏电阻和对地电容就容易使保护器误动作。


解决的办法是:


①尽量减少电源和负载可能带来的高次谐波;


②尽量减少电路的对地泄漏和对地电容;


③保护器尽可能靠近负载安装。


(6)负载侧有变频器引起的误动作:


有些用户的电气设备上有变频器(例如彩色胶印机等),受其影响保护器极易发生误动作。


解决方法是:


①从制造厂家来讲,主要是设法提高保护器的抗干扰能力,通常可采用双可控硅电路或采用分立元件线路板取代集成电路板。


②从用户角度讲应选用抗电磁干扰性能好的产品。


(7)变压器并联运行引起的误动作:


电源变压器并联运行时,由于各电源变压器PE线阻抗大小不一致,因而供给负载的电流并不相等,其差值电流将经电源变压器工作接地线构成回路,并被零序电流互感器所检测,造成零序电流互感器误动作。


解决办法是:将并联的两台电源变压器的中性点先连起来后再接地。


(8)保护器使用不当或负载侧中性线重复接地引起误动作:


三极剩余电流动作断路器用于三相四线电路中,由于中性线中的正常工作电流不经过零序电流互感器,因此,只要一启动单相负载,保护器就会动作。


此外,剩余电流动作断路器负载侧的中性线重复接地,也会使正常的工作电流经接地点分流入地,造成保护器误动作。


避免上述误动作的办法是:


①三相四线电路要使用四极保护器,或使用三相动力线路和单相分开,分别单独使用三级和两极的保护器;


②增强中性线与地的绝缘;


③排除零序电流互感器下口中性线重复接地点。



全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • wxlysbs
    wxlysbs 沙发

    感谢LZ分享资料
    2017-11-02 17:19:02

    回复 举报
    赞同0
  • beida_energy
    beida_energy 板凳
    谢谢分享!
    2017-11-01 17:07:01

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2151 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

配电箱漏电保护及施工要点

该配电箱(柜)适用于施工现场及户外临时用电,应满足“三级配电、二级漏电保护、一机一闸、一漏一箱”配电及保护的使用要求。一、基本要求(一)配电箱(柜)的生产制造应符合《低压成套开关设备和控制设备》第四部分GB7251.4对建筑工地用成套设备(ACS)的特殊要求及《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005的标准要求。(二)配电箱(柜)、开关箱安装使用应符合《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005标准及《用电安全导则》GB/T13869标准化要求。

回帖成功

经验值 +10