地埋式污水处理一体化设备工程方案
一、
H·AO系列污水处理装置是我公司在充分吸收和消化国内外同类先进技术的基础上,综合多种生活污水相类的工业有机污水,采用以生物膜法为基础的接触氧化处理工艺开发出的系列产品。具有工艺新、效率高、占地少、自动控制、造型美观等特点。
主要技术参数






项目
CODc r
BOD5
SS
PH
进口水质mg/l
400
200
300
6-9
出口水质mg/l
60
20
30
6-9
去除率
85%
90%
90%

出水水质达GB8978-1996国家排放标准
二、工艺流程说明
污水首先进入集水调节池进行水量和水质调节。集水调节池由用户自备,一般选用混凝土池体,用户可根据生产工艺、水质的稳定性来确定调节池时间。调节池的停留时间为4-8hr。然后通过提升泵提升进入一体化污水处理装置。装置出水即可排放。如装置出水管标高低于用户排水管标高,可在装置内或装置后增加排放泵。
1、初沉池:采用竖流式沉淀池,污水流速为0.5-0.8mm/s。污泥通过利用空气提至污泥池。处理水量≤2m/h,可以与集水调节池合并改为初沉调节池。停留时间为2.5-6.0hr。
2、接触氧化池:初沉池的水自流至接触氧化池进行生化处理,接触池分为三级。总停留时间为3.0-4.5hr。曝气系统采用本公司专利技术产品-网状膜曝气器,大大提高了氧的使用效率,从而降低能耗。气水比一般为1:15-20。
3、二沉池:生化后的污水流到二沉池,二沉池为斜板沉淀池。总停留时间为1-2hr。
4、消毒池:消毒池接触时间按TJ14-74标准为30min,特殊污水可延长至1-1.5hr。一般采用固体氯片消毒(可根据用户要求配备其他消毒装置),工业有机污水处理完毕后排放可以省去消毒池。
三、自动控制
1、本设备为地埋式,采用PLC集中自动控制。提升水泵由浮球自动控制,调节池中水位达到一定的高度时,自动启动整个设备,水位到达一定低位时,整个设备自动停机,处于待机状态。
2、当水位超出报警水位时(即水量特别大时)可以自动开启两台提升水泵同时工作。
3、两台风机交替使用,一台损坏时,另一台自动连续使用并在设备处于待机状态时,风机会自动间歇运作保证接触氧化池中微生物的需氧要求。
4、设备内各电机的缺相、欠压、过压等故障的保护并有声光报警。