电气工程
\
供配电技术
\
1155A用TMY-3*100X4线排够吗
1155A用TMY-3*100X4线排够吗
800KVA变压器的额定电流1155A,低压柜主母排用TMY3*100X4够吗
发布于
2007-12-27 14:48:27
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(4 )
ccc678
有这种母线吗?
2007-12-28 07:40:28
来自 PC
评论
举报
coco_8478
不够
手册55页为100*8
2007-12-27 22:15:27
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
liminnet
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
142
回复
284
粉丝
7
+ 关注
私信
供配电技术
返回版块
97.87 万条内容 · 2097 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(4 )
有这种母线吗?
手册55页为100*8