发布于:2017-10-27 14:10:27
来自:暖通空调/通风排烟
[复制转发]
根据《全国民用建筑工程设计技术措施》暖通空调动力2009年版(2009年12月第一版第一次印刷)68页4.8.8 动作温度为70度;补风管道动作温度可为280度
根据《全国民用建筑工程设计技术措施》暖通空调动力2009年版(2009年12月第一版12年第五次印刷)68页4.8.8 动作温度为70度;加压送风、补风管道防火阀动作温度为70度
根据《北建院建筑设备设计技术措施》2009年版
18.3.10 当机械加压送风管道需穿越有火灾危险的房间或走道进入楼梯间或前室,或穿越其他防火墙时,应在防火墙处设置280℃关闭的防火阀。
注: 在屋顶设置风机的加压送风系统一般是将室外新风直接送入楼梯间或前室的混凝土竖井内的送风管道中,不经过有火灾危险的场所,因此不需设置防火阀。当从裙房地下室窗井采新风向核心筒内的楼梯间或前室送风时,往往需经过有火灾危险的房间或走道,进入楼梯间或前室,或穿越其他防火墙,如不设防火阀会破坏防火分隔。如设置防火阀处的房间等发生火灾时,70℃防火阀有可能在温度较低的烟气大量发生时受热关闭,影响楼梯间或前室防烟。设置280℃防火阀即可保证防烟,又能在烟气之后火焰猛烈燃烧时隔断火焰保证楼梯间或前室的安全
请问同行专家怎么掌握?
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报