断路器的选择,请大家多多指正!

发布于:2005-01-07 11:32:07 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
所有开关均选用ABB产品。
问题:
QDB11中
1。照明回路选用S251S-C32/16A S251S-C32/16A的单极微型断路器是否正确。
2。插座回路选用GS251S-C32/16A/30mA 的单极剩余电流动作保护路器是否正确。
3。住户配电箱单相进线选用BV(2x10+E10)电线,选用S252S-C32/32A的两极极微型断路器是否合理。
QDB4中
1。四极开关S254S-C32/32A,后面接15KW的用量是否太小了?
2。Isomax S1/4P 塑壳开关这样表示是否可以,这里选用是否合理?
3。总进线截面是否太大?

2005171105068386782.jpg

全部回复(20 )

只看楼主 我来说两句
  • guanfubin
    guanfubin 沙发


    楼上说的有道理。
    不过我查ABB的隔离开关好象没有额定电压为220的2P开关,不知楼上有什么好产品。可否介绍一下。
    2005-01-28 12:07:28

    回复 举报
    赞同0
  • 闪电喵哥
    闪电喵哥 板凳
    鸡蛋里面挑骨头,我也来说两点:
    1、负荷计算有点小问题,很多人都会忽略三相不平衡负荷的计算方法,手边没有《民规》,原文大家去查查,大致意思是在单相不平衡负荷超过三相负荷的15%(?)时,应按负荷最大相的等效三相负荷作为计算负荷。比如此例:最大L3相负荷为25kW,那么等效三相负荷为3x25=75kW,还是取你的Kx=0.8,结果
    Pe=65kW,Pj=0.8x75=60kW,Ij=101.3A,就应选用In=125A的断路器了。
    它的合理性是一目了然的,如果每户的负荷电流达到了32A,L3在取Kx=0.8时,
    100A的整定电流明显偏小了。
    2、户内箱总开关我认为用双极隔离开关更好,第一,避免因为同级保护而可能越级分断的楼上楼下麻烦。第二,避免因选择性要求而导致的上级开关、导线加大。第三,目前的大多数微断不具备隔离功能,使规范规定的进户断路器采用双极的意义大打折扣,采用隔离开关便于配电箱检修。第四,故障后避免盲目合闸导致故障范围扩大。如果故障在室内,各个回路的断路器能分别保护,户箱总断路器应该不会动作,如果集表箱内的断路器动作了,更大可能是干线故障,此时不宜由住户强行合闸。所以,我建议此条规范应作修订。
    2005-01-23 01:01:23

    回复 举报
    赞同0