土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ XRNT和XRNP型号熔断器的区别

XRNT和XRNP型号熔断器的区别

发布于:2017-10-27 10:45:27 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
近期,我司发电机组励磁变压器熔断器A相熔断,发电机保护动作,其中励磁变压器熔断器为XRNT型1.0A,PT熔断器为XRNP型0.5A,励磁熔断器熔断,但PT保护熔断器未熔断,请问故障原因可能是什么,两种熔断器有什么区别,为什么1.0A的会先于0.5A熔断?请教各位大神。
  • 扎斯特奔雷
    两者用的地方不一样,励磁变的熔断器烧掉是因为励磁变过电流了,所以烧断;而PT的作用是测量母线或者励磁变的电压,PT二次侧带的负荷只有仪表和综保,负载电流非常小。所以励磁变的熔断器烧了而PT的熔断器没事儿
    2017-10-30 08:58:30

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.85 万条内容 · 2070 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

三相电机接线可以这样吗?

按照电机制造国标,电机接线盒内应有PE端子,大于100kw电机外壳也应有接地螺栓,可这个电机偏偏没有,施工单位就采取这种方法了。大家认为这个符合规范吗? 还需要外壳与接地扁钢连接吗?

回帖成功

经验值 +10