近期,我司发电机组励磁变压器熔断器A相熔断,发电机保护动作,其中励磁变压器熔断器为XRNT型1.0A,PT熔断器为XRNP型0.5A,励磁熔断器熔断,但PT保护熔断器未熔断,请问故障原因可能是什么,两种熔断器有什么区别,为什么1.0A的会先于0.5A熔断?请教各位大神。
  • 扎斯特奔雷
    两者用的地方不一样,励磁变的熔断器烧掉是因为励磁变过电流了,所以烧断;而PT的作用是测量母线或者励磁变的电压,PT二次侧带的负荷只有仪表和综保,负载电流非常小。所以励磁变的熔断器烧了而PT的熔断器没事儿
    2017-10-30 08:58:30