1、在利用市政管网进行供水时,水泵接合器设置与否?
2、采用消防水池供水,水泵接合器接入到喷淋泵的进水管,在吸水喇叭口设置底阀,此种方式有什么不妥?
3、在喷淋泵的试水管路上,阀门的设置?

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • ft131421
    ft131421 沙发

    回头看看以前的这些问题,现在看来都是最基础的。

    不断发问,不断解答,因此不断收获,不断成长。

    谢谢一路上朋友们的支持!

    2006-03-14 15:58:14

    回复 举报
    赞同0
  • nt1040
    nt1040 板凳
    1、在利用市政管网进行供水时,若超过四层厂房、高层建筑、超过五层民用建筑应设置水泵接合器。
    2、采用消防水池供水,水泵接合器应该是在泵的出水管路且在报警阀前接入。
    3、在喷淋泵的试水管路的末端设置试水阀。