五层办公楼,只设消火栓系统,消火栓箱里是否必须设消火栓按钮?

提问 发帖 回复

可不可以不设置消火栓按钮?

可不可以不设置消火栓按钮
  • 收藏0

  • 打赏0

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

回复
  • wang171468177
    wang171468177 2017年10月27日 20:45:50 2楼
    有消防泵吗?有消防泵的话没按钮怎么起泵?
    回复 0 举报
  • a317630398
    a317630398 2017年10月28日 13:34:35 3楼
    必须设置消火栓按钮,作为自动启动泵的信号
    回复 0 举报
  • k289114516
    k289114516 2017年11月02日 17:39:53 4楼
    火灾自动报警设计规范50116 条文说明4.3.1最后一句——“当建筑物内无火灾自动报警系统时,消火栓按钮用导线直接引至消防泵控制箱(柜),启动消防泵。”
    回复 0 举报
  • yanpeng61
    yanpeng61 2018年06月25日 16:31:02 5楼

    需要起泵的话就需要消火栓按钮了。有没有火灾自动报警系统倒还不一定,没有火灾报警系统也可能是有消火栓按钮的。

    详细消火栓按钮http://www.dnfire.cn/category-31-b0.html可以参考下

    回复 0 举报
  • 划破长空
    划破长空 2018年07月06日 14:53:02 6楼
    直接设置,没火灾系统就启泵、有系统就进系统。
    回复 0 举报
  • 王铜
    王铜 2019年07月31日 07:41:43 7楼

    当建筑物内无火灾自动报警系统时,

    消火栓按钮用导线直接引至消防泵控制箱(柜),启动消防泵。

    回复 0 举报