土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 变压器的接线区别

变压器的接线区别

发布于:2005-01-07 11:27:07 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
常用变压器绕组的接线形式有Yyno和D,ynll两种,它们有什么区别?
含义是什么?分别在什么情况下选用?
请赐教。
  • smart_yan
    smart_yan 沙发
    单相
    I,I
    (I,I0) 用于单相变压器时没有单独特性,不能结成Yy联结的三相变压器组,因此时三次谐波磁通完全在铁芯中流通,三次谐波电压较大,对绕组绝缘极不利。能结成其他联结的三相变压器组。
    三相
    Y,yn
    (Y,yn0) 绕组导线填充系数大,机械强度高,绝缘用量少,可以实现四线制供电,常用于小容量三柱式铁芯的变压器上。但有三次谐波磁通,将在金属结构件中引起涡流损耗。
    三相
    Y,zn
    (Y,zn11) 在二次或一次侧遭受冲击过压时,同一芯柱上的两个半线圈磁势互相抵消,一次侧不会感应过电压或逆变过电压,适用于防雷性能高的配电变压器。但二次绕组增加15.5%的材料用量。
    三相
    D,yn
    (D,yn11) 用于配电变压器,二次侧可以三相四线式供电,适用于二次三相不平衡负荷,避免出现二次中性点漂移,并可抑制三次谐波电流。

    绕组联结组标号:

    变压器绕组联结后,不同侧间电压向量有角度差的相位移。以往采用线电压向量间的角度差表示相位移,新标准中是用一对绕组各相应端子与中性点(三角形联结为虚设的)间的电压向量角度差表示相位移。

    这种绕组间的相位移用时钟序数表示。用分针表示高压线端与中性点间的电压相量,且指向定点0点;用时针表示低压线端与中性点间的电压相量,则时针所指的小时数就是绕组的联结组别。即联结组标号=联结组+组别。



    相位差时钟序数表示法

    单相双绕组变压器不同侧绕组的电压向量位移为0°或180°。但由于通常绕组的绕向相同、端子标志一致,所以电压向量极性相同,联结组仅为0。因此双绕组单相变压器实用的联结组标号为:I,I0。

    三相双绕组变压器一、二次电压相位角移为30°的倍数,所以有0、1、2……11共12种组别。也由于通常绕组的绕向相同,端子和相别标志一致,联结组别仅应用0和11两种。

    根据国标GB1094.1~5《电力变压器》的规定,变压器绕组为星形联结时,标号为Y(高压绕组)或y(低压绕组),中性点引出时,标号为YN或yn;绕组为三角形联结时,标号为D(高压绕组)或d(低压绕组);绕组为曲折形联结并有中性点引出时,标号为ZN或zn。我国的三相双绕组变压器标准实用的联结组标号为:Y ynO、Y zn11、Y d11和D yn11。

    2005-01-07 11:44:07

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

变压器

返回版块

14.14 万条内容 · 400 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

电流互感器会产生高压吗?

在一次到工地工作时,亲眼至一个150/5的计量箱爆了,听旁边的工程师讲是由于互感器接错线导致互感器产生高压而爆了,但点解接错线会产生高压呢?

回帖成功

经验值 +10