土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 排气温度过高?

排气温度过高?

发布于:2005-01-07 11:25:07 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
现有一台8缸机排气温度过高造成缸头热保断开.热保断开范围. 120度.经多次复位出现同样故障后.开缸检查各缸套.吸排气阀组及加卸载装置正常.
请问各位前辈.这会是什么原因造成的??

全部回复(21 )

只看楼主 我来说两句
  • qq84755013
    qq84755013 沙发
    排气温度过高跟冷凝水流量是没关系的 可能是压机缺油 系统有空气 零部件匹配过小 膨胀阀用小了 或关太小了造成
    2009-04-11 14:08:11

    回复 举报
    赞同0
  • feitianying
    feitianying 板凳
    如果系统中有不凝气,排气温度也会升高,同时如果制冷剂量不够排气温度也会升高
    2007-02-20 16:14:20

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

制冷技术

返回版块

14.59 万条内容 · 789 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

冷库用的pu库板100mm多少钱每平米?急

冷库用的pu库板100mm多少钱每平米?哪里有的买?

回帖成功

经验值 +10