目前设计一个甲类洁净厂房,计算冬季负荷是请问是选择全热负荷还是显热负荷呢?
因为换气次数较大,所以负荷基本上都是新风负荷,这个时候选择全热和选择显热蒸汽用量区别就很大。请问参考那本资料有明确的讲述冬季负荷如何选择啊

全部回答(2 )

  • yeziaaaa
    你这个问题应该跟着焓湿图来走,洁净室加湿一般会用蒸汽加湿或者电极加湿,蒸汽加湿或者电极加湿都是等温加湿,你把这个过程在焓湿图上绘出来自然就知道是该用显热来计算了。所以净化空调设计一定要跟着焓湿图来走。
    2017-10-30 14:38:30 来自 PC 评论 举报
  • zhuh222
    怎么没人回答,自己顶一下吧