土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于10千伏油变绝缘试验的方法

关于10千伏油变绝缘试验的方法

发布于:2017-10-25 19:09:25 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
求助:油变绝缘试验是不是测:高压端子---低压端子和地、低压端子--高压端子和地、低压端子--高压端子????测试的时候还用把高低压侧的三相用铜线缠一块吗。有的人说他们内部是通过线圈相通的,随便加一项上就可以。

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • zssgood2study
    zssgood2study 沙发
    wang171468177 发表于 2017-10-27 20:06 虽然内部线圈是通的但在测量时也要把它们短接起来,以免电场分部不均。多谢指教,长知识了。
    2017-11-02 18:36:02

    回复 举报
    赞同0
  • zsphn6666
    zsphn6666 板凳
    按照试验要求,三相以及零线(如果有零线)必须短接。
    2017-10-30 09:37:30

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.89 万条内容 · 2156 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

此图上的欠压按钮问题求解

欠压线圈回路上的欠压按钮可以不装吗?装和不装的原因请大家说明下,谢谢

回帖成功

经验值 +10