请教电流互感器的选型问题

提问 发帖 回复

请教下面图片中标注为红色的部分,为什么过电流继电器瞬时过电流整定值不超过80A,是因为电流互感器的额定一次电流的原因或其他原因? 提前谢谢您的回复。

请教下面图片中标注为红色的部分,为什么过电流继电器瞬时过电流整定值不超过80A,是因为电流互感器的额定一次电流的原因或其他原因? 提前谢谢您的回复。
  • 收藏0

  • 打赏0

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

回复

分享至:

  • smartspring
    smartspring 2017年10月25日 14:52:58 2楼
    图片在这里。谢谢您的回复。
    回复 0 举报
  • 麦翠西
    麦翠西 2017年10月25日 22:58:34 3楼
    我是新手,求问楼主这是什么书,谢谢了
    回复 0 举报
  • smartspring
    smartspring 2017年10月26日 08:47:11 4楼
    麦翠西 发表于 2017-10-25 22:58 我是新手,求问楼主这是什么书,谢谢了 是05SDX006:)
    回复 0 举报
  • wang171468177
    wang171468177 2017年10月27日 20:23:55 5楼
    那是肯定按一次电流来的。
    回复 0 举报
  • smartspring
    smartspring 2017年10月30日 08:50:20 6楼
    wang171468177 发表于 2017-10-27 20:23 那是肯定按一次电流来的。 谢谢您的回复。您的意思是按低压侧三相短路时,流过高压侧的超瞬变电流得到的?但那个电流是841A,如何得到80A这个值呢?也即上面标注为红色的80A如何得来?期待您的再次回复。
    回复 0 举报
  • wang171468177
    wang171468177 2017年10月30日 17:29:23 7楼
    高压短路电流是841,但你不能按841去保护。他一般会以额定电流的8倍左右去做了定值。
    回复 0 举报
  • smartspring
    smartspring 2017年10月31日 08:59:08 8楼
    wang171468177 发表于 2017-10-30 17:29 高压短路电流是841,但你不能按841去保护。他一般会以额定电流的8倍左右去做了定值。 谢谢您的回复。新手弱问一下为什么按8倍左右做定值?即使按8倍,整定也应该是100A左右。期待您的再次回复。
    回复 0 举报
  • 采石人
    采石人 2017年10月31日 09:26:33 9楼
    楼主可以分享一下这书的电子档吗?我的版本是泛黄的,还不怎么清晰。。谢了
    回复 0 举报
  • smartspring
    smartspring 2017年10月31日 09:30:40 10楼
    采石人 发表于 2017-10-31 09:26 楼主可以分享一下这书的电子档吗?我的版本是泛黄的,还不怎么清晰。。谢了 我这个和您的一样也不清晰。我正在找清晰的版本,如找到了一定分享给您。
    回复 0 举报
  • smartspring
    smartspring 2017年11月03日 11:43:08 11楼
    新手弱问一下为什么按8倍左右做定值?即使按8倍,整定也应该是100A左右。提前谢谢您的回复。
    回复 0 举报
评论 请使用文明语言进行专业交流,恶意灌水将受到惩罚

请先 登录,再评论!

加载更多资料