用3d3s做网架的过程中,遇到了如下问题。1.螺栓如何定义10.9级,封板锥头如何定义强度,用哪个选项定义2.网架计算时候支座选的是悬臂柱+橡胶支座,但是最后出图的支座大样没有橡胶层,如何改支座类型出图。3.网架中间要设立一个万向球铰支座,软件如何实现。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
个人理解:1、设柱间支撑时按5.1.4柱脚宜铰接。2、未设柱间支撑时按6.1.3,柱脚应刚接且柱按双向受力设计。3、这要从纵横向两个方向的受力、稳定来理解。横向门架梁柱节点是刚接的,柱脚铰接,仍然是稳定结构。而纵向没有柱间支撑时,柱脚铰接的话,纵向刚架是不稳定结构,所以没柱间支撑必须做刚接柱脚。4、柱间支撑没必要间间设。按规范要求设就可以。纵架受力通过屋面支撑系统、纵架刚性系杆、柱间支撑传到基础。5、程序可以整体计算的,纵横向一起算。