土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 低压电容柜无功补偿问题

低压电容柜无功补偿问题

发布于:2017-10-23 13:17:23 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
变压器315KVA
低压进线互感器600/5
补偿容量125Kva(此为设计图纸规定的)
补偿方案是DZ47 接触器
电容补偿 5Kva一只 30Kva 四只 (目前改为5 15 15 30 30)
目前投运的设备有55W变频空压机 3W电机3台
电容柜可以正常投切功率因数0.56,
投入5Kva 功率因数0.59
接着投入15Kva 功率因数0.74
投入第三组 15Kva后
功率因数波动非常大0.8 0.9 1.0 负数,之后接触器就不断的投入 切除
开始以为是变频引起的谐波,在停止55KW空压机后,还是这个情况
在投入70多KW 制热机后,功率因数在0.95以上,又很正常
此问题是什么原因引起的?
补偿方案改为电抗 复合开关 动态补偿能不能解决?



全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • lxm0765
    lxm0765 沙发
    建议先做电能质量检测,根据检测仪分析的结果出具体方案。有专门的电能质量测试仪的。
    2017-10-23 15:43:23

    回复 举报
    赞同0
  • 风平浪静02
    这个很正常。因为你在接近功率因数1.0时,投入电容器功率因数偏高,那么自动控制器发出切除信号,切除以后功率因数又偏低,控制器又发投入信号,这样不断地来回调节。特别是负载电流较小,因为投入使得功率因数变化大的时候,投切会频繁一些。
    而且,电容器是轮流投切的,就是切除1,投入2,切除2,投入3。这是为了保证每个电容器都能轮流着工作。
    还有,自控仪有一个延时(大约一分钟)动作,这样可以使功率因数有一个稳定时间,减小电容器频繁地受冲击。
    要解决这样问题,最好还是尽可能地减小电容器单只容量,增加只数。
    2017-10-23 14:20:23

    回复 举报
    赞同0
加载更多

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2151 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

这些电气二次问题,你懂几个?

1、计算机构成保护与原有继电保护有何区别?主要区别在于原有的保护输入是电流、电压信号,直接在模拟量之间进行比较处理,使模拟量与装置中给定阻力矩进行比较处理。而计算机只能作数字运算或逻辑运算。因此,首先要求将输入的模拟量电流、电压的瞬间值变换位离散的数字量,然后才能送计算机的中央处理器,按规定算法和程序进行运算,且将运算结果随时与给定的数字进行比较,最后作出是否跳闸的判断。2、零序电流保护的各段保护范围是如何划分的?

回帖成功

经验值 +10