土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 【土木吧原创】桩承载力足?还可以这么干

【土木吧原创】桩承载力足?还可以这么干

发布于:2017-10-23 09:54:23 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]



在进行剪力墙下布桩时,我们会发现桩的总抗力已经不小于总的竖向荷载了,但却出现部分桩不满足

Q





1.2Ra的情况

,这时有些同志的本能反应是因为因为墙体有弯矩作用,所以造成

Q


>


1.2Ra

,故立刻增加桩长或桩数。        











其实当出现

Q


>


1.2Ra


的情况时,不一定要增加桩的,因为我们忽略了一个问题,那就是群桩的抗力中心是否与荷载中心重合的问题。













《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011第8.5.3条规定: “桩和桩基的构造,应符合下列规定:4 布置桩位时宜使桩基承载力

合力点

与竖向永久荷载合力作用点

重合

。”




《建筑桩基技术规范》JGJ 94-2008第3.3.3-2:“排列基桩时,宜使桩群承载力

合力点

与竖向永久荷载合力作用点

重合

,并使基桩受水平力和力矩较大方向有较大抗弯截面模量。”








下面简单介绍一下操作过程:












根据荷载情况初步布桩






























点“桩重心校核”菜单


























选取要校核的墙肢


























查看群桩形心与荷载中心是否重合


























将右下方桩左移


























再次


查看群桩形心与荷载中心


























按上面步骤调整,直到

群桩的抗力中心与荷载中心基本重合为止,对于墙下承台,也应该按上述类似步骤调整。













承台桩重心校核




























我们再看一个案例:










某一高层住宅原桩位布置
























右下角出现

Q


>


1.2Ra































群桩承载力合力点与竖向永久荷载






合力作用点在桩形心右下角




与出现Q>1.2Ra的位置类似






















调整桩布置
























桩承载力满足要求了


























群承载力

合力点

与竖向永久荷载合力作用点也重合了

























再看看视频讲解吧
























可添加微信tumuqun拉入土木精英群。








微信扫描下面二维码查看更多原创,并有《建筑结构》《建筑结构学报》《pkpm新天地》《工程抗震》《土木工程学报》从1999-2017年期刊免费下载实时更新!















全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.15 万条内容 · 2087 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

【土木吧原创】知道吗?边坡的土压力需要考虑地震力

作者:古今强 一、规范条文引起的思考 1、规范条文引述:(1)《建筑抗震设计规范》50011-2010第3.3.5条第2款:边坡附近的建筑基础应进行抗震稳定性设计。建筑基础与土质、强风化岩质边坡的边缘应留有足够的距离,其值应根据设防烈度的高低确定,并采取措施避免地震时地基基础破坏。(2)该规范条文的说明:挡土结构抗震设计稳定验算时有关摩擦角的修正,指地震主动土压力按库伦理论计算时:

回帖成功

经验值 +10