低压侧还没带负荷,送上高压侧就冒烟了,油也黑了
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(7 )
只看楼主 我来说两句-
luochongchong
沙发
感谢楼主分享的资料
2017-10-27 09:28:27
赞同0
-
风平浪静02
板凳
www9157 发表于 2017-10-23 10:34 谢谢!希望得到不正确的理由,我是个菜鸟。三相负载,电流回路是三个相与相之间完成的。那么相线已经连通,这个没有问题了。如果二号变压器原来输出有单相负载,比如照明。单相负载必须接零,单相负载是以零点作为电流回路。这样你一号传输过来的零线没有连通,电流就无法通过零线回到一号变压器。如果,二号区域照明还是能用,是因为零线电流通过二号变压器的【②系统接地】→【大地】→【①系统接地】→【①变压器零点】返回电源。这样的路径可以说是 ”一线一地“ ,是比较危险的。很早已经不允许以大地作为负载电流的回路了。