土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请问高压PT柜中,要求配备2KVA UPS,应该怎么选?
是选用那种一体式主机带电池的,还是选择主机+电池柜的组合呢?
另外电压互感器500VA的话,UPS可以直接从互感器上接线充电嘛。

全部回答(4 )

  • lxm0765
    可以。选用10/0.1kV的电压互感器加100/220V变压器,或者直接装10/0.22kV电压互感器。
    2017-10-23 15:47:23 来自 PC 评论 举报
  • 电工刀
    1:根据你的投资及使用场合来选择,建议选用一体式主机,在线式的功率因素较高,可以直接装在高压柜内,分体式的安装麻烦
    2:电压互感器500VA的话,UPS可以直接从互感器上接线充电,PT选择极限输出大于500VA即可
    2017-10-23 09:49:23 来自 PC 评论 举报