土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 受电时是不是一定要核相和并列
受电过程中,是不是一定要核相?
核相过程中,除了检查两断相序是否相同外,还要检查什么?
还有,什么情况下才要并列运行?
两断之间难道没有相角差吗?
请各位达人发表意见。

全部回答(8 )

  • calivendor
    三年半后,自问自答.
    其实当初自己提的问题就不清楚.
    7楼老兄解释的很清楚,就是从电网开始,各段间的相角差就很小,这是电网要求的.
    以此回复证明我还活着!
    2008-11-12 14:29:12 来自 PC 评论 举报
  • billy514
    两个变压器并列的情况需要,变比相同不超过正负百分之五,容量不大于3比1,分接开关在同一位置,短路阻抗不超过正负百分之十,接线组别相同,就可以了:)两个电源并列,必须是调度用户,没听说过?那你不是调度用户,也不能并列。
    2005-01-14 23:23:14 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2151 人订阅