土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教单相接地保护的问题

请教单相接地保护的问题

发布于:2017-10-20 09:21:20 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
请教中性点不接地系统或经消弧线圈接地的系统,就不需要单相接地保护了吗?如需单相接地保护,电流互感器如何接?提前谢谢您的回复。

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • smartspring
    smartspring 沙发
    零序电流的测量如是电缆就用一只零序电流互感器套在电缆上就可以。如是架空线路出线,就得用三只电流互感器二次电流叠加。这样的理解是否正确? 提前谢谢您的回复。
    2017-11-10 15:14:10

    回复 举报
    赞同0
  • smartspring
    smartspring 板凳
    woshidaomin 发表于 2017-10-30 14:39 个人理解一般采用两相电流互感器测相间故障,接地故障采用零序电流测量。中性点直接接地系统采用完全星形接 … 关于零序电流的测量是否如在下理解上面专家风平浪静的话,即 零序电流的测量如是电缆就用一只零序电流互感器套在电缆上就可以。如是架空线路出线,就得用三只电流互感器二次电流叠加 期待您的再次回复。
    2017-10-31 09:29:31

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.89 万条内容 · 2156 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

老旧配电柜如何判断其性能

本帖最后由 电气交流 于 2017-10-20 09:53 编辑 接手一个改造项目,有一些老旧的配电柜(包括10kV和380V的),柜体年龄大概30几年了,业主还想继续使用这些配电柜,但是我不知道能否还能继续正常使用。各位行家,如何判断其性能,需要做哪些检测,哪些单位可以做相应的检测?

回帖成功

经验值 +10