人防中的消防施工与平时的消防施工有什么区别。给监理报施工方案,监理要求把人防部分的单独写出来,写明施工中有什么特殊的地方,小弟才疏学浅,请各位前辈指教。
发布于
2017-10-19 13:33:19
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(2 )
lesehan
这里是给排水论坛,消防的问题有许多,其他专业也涉及的。对于给排水来说,平时和人防战时没区别,消防是供平时功能使用的,除非你是人防指挥所。针对于人防工程,消防给水管道及其附件应满足消防的管径及压力,并且公称压力不小于1.0MPa,在围护结构等地方(还有其他位置,不多说了,看规范)设闸阀或截止阀,闸阀采用明杆闸阀或带启闭标志的暗杆闸阀,阀芯为铜芯或不锈钢的,阀门一端到防护密闭墙、单元间隔墙的距离不大于200mm。