土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 光伏汇流箱的小开关为什么时不时会跳???

光伏汇流箱的小开关为什么时不时会跳???

发布于:2017-10-19 13:37:19 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
公司光伏发电场的汇流箱有很多,都装在室外。

大部份装在阴影处,有些为了方便引线装在阳光能直晒的地方。

自从运行以来,每到天气晴朗本应多发电产电的时节,汇流箱内的小开关却接二连三的跳闸,造成许多电量无法上传至用电设备,损失很大。请问,这是什么原因造成的?



01.jpg


02.jpg

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • xuexi999123
    xuexi999123 沙发
    箱内温度太高,一般开关是在+40℃,不需要降容,但超过40℃,都要降容使用。 太阳直晒导致的箱内温度太高,需要解决箱内温度
    #2 1
    2017-12-29 10:10:29

    回复 举报
    赞同0
  • hb20002000
    hb20002000 板凳
    chms06 发表于 2017-10-19 17:00 箱内温度太高,一般开关是在+40℃,不需要降容,但超过40℃,都要降容使用。太阳直晒导致的箱内温度太高, …看来需要排风降温措施,那么开关有没有可能存在问题呢?
    2017-10-20 10:07:20

    回复 举报
    赞同0