土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 剪力墙剪压比及配筋超限调整办法

剪力墙剪压比及配筋超限调整办法

发布于:2017-10-19 11:44:19 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
最近一个含少量剪力墙的框架结构的剪力墙配筋一直调不过去,请高手帮分析下原因,8度0.2g,三类场地,带少量剪力墙框架结构,局部6层,地下1层,建筑物总高(含屋顶间)23.5m.柱距:8000x9500.问题:
1、剪力墙的剪压比不满足,建筑此处不能加厚剪力墙(250),有没有其他办法?
2、框架梁(350x950)比剪力墙宽100.梁端应该搭到框架柱上呢?还是搭接在剪力墙上,搭在剪力墙上的话,墙体稳定和剪压比都不满足,需要设置端柱吗?
附图:
1——梁端搭在框架柱上示意图
2——梁端搭在框架柱上计算结果
3——梁端搭在剪力墙上示意图
4——梁端搭在剪力墙上计算结果

全部回复(16 )

只看楼主 我来说两句
  • evolevol
    evolevol 沙发

    看不到图,显示如下:

    2019-08-26 09:25:26

    回复 举报
    赞同0
  • 呵呵哒gyw
    呵呵哒gyw 板凳

    说的好,总结的不错  学习了  向你学习

    2019-08-26 09:17:26

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.2 万条内容 · 2146 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

【土木吧原创】复合地基是否可以考虑地基抗震承载力调整系数?

我们知道天然地基承载力验算时,其承载力可以乘以一个地基抗震承载力调整系数 。 《建筑抗震设计规范》GB 50011-2010第 4.2.2条规定: 天然地基 基础抗震验算时,应采用地震作用效应标准组合,且地基抗震承载力应取地基承载力特征值乘以地基抗震承载力调整系数计算。 《建筑抗震设计规范》GB 50011-2010第

回帖成功

经验值 +10