分享丨为什么说TN-C-S的TN-C部分适用于不平衡负载?

发布于:2017-10-18 15:34:18 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我们看下图
是IEC 60364对TN-C的权威解释图:
1.png

注意:图中的PEN就是零线。

我们来设想一下,如果系统中出现了严重的三相不平衡,也即Ia、Ib和Ic不相等,则有:
In=Ia+Ib+Ic≠0
也即PEN线将出现较大的电流。

由于PEN线不但有源头的系统接地,而且有中间的重复接地,还有末端的再次重复接地,尽管有较大的电流流过零线,但零线的电位基本为零。

这就是TN-C接地系统的特征。所以,TN-C接地系统允许负载三相不平衡,且有一定的抵抗能力。

我们再看下图
是TN-S接地系统:
2.png

我们看到,TN-S接地系统中,PEN线在系统接地后,分开为中性线N和保护线PE,并且N线只有在系统接地处与地线相连,其后则与地线绝缘。

如此一来,当出现三相不平衡时,因为N线电流较大,N线的末端会出现一定的不平衡电压。可见,TN-S接地系统抵御三相不平衡的能力逊于TN-C接地系统。

我们再看下图
是TN-C-S接地系统:
3.png

如前所述,在它的TN-C部分,具有抵御三相不平衡的能力,而在后部的TN-S部分,则丧失了此功能。

事实上,TN-C-S接地系统大量使用在居家配电中。许多人以为家里有火线和零线,其实,家里只有相线、N中性线和PE零线,根本就没有零线。

居家的PEN线从户外电表箱处接地(MEB扁钢),然后分开为N和PE入户。

下图是一张居家配电系统图:
4.png

我们看到,入户后PEN分开为N和PE。由于户外的MEN很近,所以居家配电的N线电压不会因为电流大而出现电压上升的现象。


1.png


2.png


3.png


4.png

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • roca007
    roca007 沙发
    叫零线好像是不严谨的
    2017-10-24 08:48:24

    回复 举报
    赞同0
  • mqli2004
    mqli2004 板凳
    PEl零线?应该是PE线吧,现在好像不再提零线这种说法了。
    2017-10-23 10:26:23

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2151 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

消防用耐火母线槽的选择,经验分享~~~

根据GB 50016 - 2014《建筑设计防火规范》第 10. 1. 10条和JGJ 16 - 2008《民用建筑电气设计规范》第13. 9. 13条,消防配电线路应满足火灾时连续供电的要求。消防泵、防排烟风机、消防电梯、火灾时继续工作的备用照明等消防设备及应急照明连续供电时间不小于180 min,配电线路应满足火灾时950 ℃、180 min连续供电的要求,因此工程设计时应选用能满足此要求的矿物绝缘类耐火电缆,大电流时(超过400 A)可选用耐火母线槽,以满足在火灾时连续供电要求。下面就各类耐火母线槽技术性能做一个分析比较,供设计人员在选择耐火母线槽时参考。