防排烟风道、和事故通风风道还能采用传统的土建风道吗?
防排烟风道、和事故通风风道还能采用传统的土建风道吗?
请问防排烟风道、和事故通风风道还能采用传统的土建风道吗?
最近听人说好像不能用土建风道,但也没有找到依据。
发布于
2017-10-18 13:46:18
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(7 )
小虎爸
高层建筑不能使用土建风井作为排烟井,事故通风井是在建筑机电抗震设计规范中的规定,但经后来咨询规范编写组,确认可以采用混凝土风井,不能再用砖井。
2017-10-19 20:27:19
来自 PC
评论
举报
vk3001h
呵冷暖啊 发表于 2017-10-19 16:06 砖墙的风道就不行了吗?砖砌风道漏风量大,而且内表面抹灰困难,阻力系数大,最好不用。