土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 小容量的防火卷帘电源一般引自哪里?

小容量的防火卷帘电源一般引自哪里?

发布于:2005-01-07 10:23:07 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
比如说在3~5层每层有5kW的防火卷帘负荷,此外每层还设置了应急照明的双电源切换箱,你会采取以下的哪种做法呢?
1、单独在3~5层每层再设置卷帘用的双切换箱,理由是动力、照明不能同回路。
2、卷帘用电从应急照明双切换箱引出单独回路,理由是卷帘平时不用,仅在火灾时启动,负荷也不大。

说明:目前我院采取第一种做法,但本人感觉很浪费,有时候仅仅几个KW的负荷也要出两个回路末端切换。第二种做法我是在一本医院图集上看到的,应该是北京某个院的作品。