关于建筑内部走道及房间的隔墙的防火问题

提问 发帖 回复

建筑内部走道及房间的隔墙是否需要到顶(上面没有空隙)?防火规范有规定走道两侧隔墙及房间隔墙的耐火极限,也规定了防火隔墙需要到顶(6.2.4条,这是新防火规范,旧的防火规范笼统讲隔墙,没有“防火”两字),那么到底走道及房间隔墙是否要到顶。 新防火规范有术语“防火隔墙”,那么不属于防火隔墙的走道及房间隔墙呢?有要求吗?有时设计某些工程,隔墙是不到顶的,只做吊顶?行不行? 变通方法:走道隔墙要求耐火极限1.0h,那么走道吊顶耐火极限也做1.0h,相应的,房间吊顶耐火极限做到跟房间隔墙一样,这样行不行?这样,吊顶上的灯具及通风口部位耐火极限达不到要求?又理解:防火规范既然规定了走道及房间隔墙的耐火极限,那么不到顶,有何意义?请大家讨论一下,谢谢!

建筑内部走道及房间的隔墙是否需要到顶(上面没有空隙)?防火规范有规定走道两侧隔墙及房间隔墙的耐火极限,也规定了防火隔墙需要到顶(6.2.4条,这是新防火规范,旧的防火规范笼统讲隔墙,没有“防火”两字),那么到底走道及房间隔墙是否要到顶。 新防火规范有术语“防火隔墙”,那么不属于防火隔墙的走道及房间隔墙呢?有要求吗?有时设计某些工程,隔墙是不到顶的,只做吊顶?行不行? 变通方法:走道隔墙要求耐火极限1.0h,那么走道吊顶耐火极限也做1.0h,相应的,房间吊顶耐火极限做到跟房间隔墙一样,这样行不行?这样,吊顶上的灯具及通风口部位耐火极限达不到要求?又理解:防火规范既然规定了走道及房间隔墙的耐火极限,那么不到顶,有何意义?请大家讨论一下,谢谢!
  • 收藏0

  • 打赏0

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

回复

分享至:

  • szh777
    szh777 2017年10月18日 13:19:17 4楼
    原则上要求走道隔墙1小时耐火极限。不到顶则按照大空间的疏散距离控制。个别地方消防明文:一、二级耐火等级建筑的疏散内走道两侧的墙应为耐火极限不低于 1h 的墙,除规范另有规定外,墙上的门可为普通门。当墙上设置普通窗(洞)时(窗台离地 1.5m 以上的高侧窗(洞)除外) 或疏散走道两侧墙的耐火极限低于 1.00h 时,从房间内任一点至安全出口的直线距离不应大于 30m,且行走距离不应大于 45m。当上述场所设置自动喷水灭火系统时,其直线距离可增加 25%,行走距离不应增加。
    回复 0 举报
  • abc_jz
    abc_jz 2017年10月18日 15:21:26 5楼
    不错!谢楼主分享!
    回复 0 举报
  • lwj9898
    lwj9898 2017年10月19日 08:14:07 6楼
    szh777 发表于 2017-10-18 13:19 原则上要求走道隔墙1小时耐火极限。不到顶则按照大空间的疏散距离控制。个别地方消防明文:一、二级耐火等级 ... 不到顶则按照大空间的疏散距离控制,谢谢新思路,您说的是哪个地方的消防规定啊,不过从你的表述中,我可不可以这样理解:隔墙不到顶,上面的大洞应该可以属于窗台离地 1.5m以上的高侧窗(洞),那就不要满足什么30米,45米的距离要求,是吗
    回复 0 举报
  • wf_328
    wf_328 2017年10月19日 08:23:51 7楼
    谢谢楼主分享。
    回复 0 举报
  • 小郑郑
    小郑郑 2017年10月19日 08:56:06 8楼
    二楼回答的挺专业的看着
    回复 0 举报
  • szh777
    szh777 2017年10月20日 16:47:24 9楼
    lwj9898 发表于 2017-10-19 08:14 不到顶则按照大空间的疏散距离控制,谢谢新思路,您说的是哪个地方的消防规定啊,不过从你的表述中,我可 ... 按照大空间的要求设计。直线距离满足30(37.5)米,行走距离45米。本说法在浙江消防为明文,在上海为审图及消防默认。
    回复 0 举报