正在加载...
0人已收藏
0人已打赏
0人已点赞
分享
全部回复(3 )
主题
回复
粉丝
供配电技术
97.91 万条内容 · 2207 人订阅
阅读下一篇
物业的低压配电柜是微电脑控制,有2个备用63A/3P的微型断路器;我们的设备有8个7KW的共56KW,但是物业不同意我在配电箱进线端做个125A的开关,而是要我做2个63A的小开关,进线;并且要求我做两套独立的计量,这样麻烦。 我个人的建议是进线端接入两个63A的开关,但是用一套计量(插卡计费),这样做是否可行?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
天道酬勤wang
沙发
这张图应该是TN-C-S接地系统。
2017-11-09 18:51:09
赞同0
-
a396673967
板凳
pe做一点接地 别的连到PE上就行
2017-11-06 10:13:06
赞同0
加载更多1、进线应该是PEN线,他是和N线排和PE排连接再接的。
2、浪涌保护器直接接到PE排上就可以了,不用再做接地。
3、因为看不到接线,应该是YJV-4*10的电缆,线径是根据进线决定的。16以下同径,16~35的是16的,50以上的取一半。
4、要在配电箱旁边做重复接地的接地端子。
回复 举报
回复 举报