土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 请教地下室顶板问题

请教地下室顶板问题

发布于:2017-10-16 14:44:16 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
本人很少做地下室,以前做过的小区也是楼与楼之间的纯地下室,现在这个项目情况是这样的,一个商业区,由多栋单层组成,纯地下部分只有单体之间的消防通道,如图。我想请问的是,单体内的顶板作为嵌固层,正常情况单体内的框架梁梁宽可以做的比纯地下小一点,我这个单体靠的太近以致纯地下只有一跨,我是不是也可以做不一样的梁宽,比如室内做到300以内(避免四肢箍),纯地下的的部分(消防通道)框梁宽度做到400左右,
TIM图片20171016144139.png

TIM图片20171016144139.png

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • chensaishuai984128
    chensaishuai984128 发表于 2017-10-17 09:23 室内也做到400?剪力墙的话 太浪费了吧尽量做一样 不然在节点处钢筋头太多了
    2017-11-03 10:04:03

    回复 举报
    赞同0
  • 风雪离
    风雪离 板凳
    可以做不一样宽
    2017-10-24 17:23:24

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.2 万条内容 · 2154 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

【土木吧原创】设计中的几件事(由网友评论引起的联想)

拙文《我对抗规的几点困惑》,土木吧主编将其题目改为《一位老前辈对抗规的几点困惑》(以下简称《困惑》),在土木吧发表后,有网友提出质疑和不同的意见,我对此虽不敢完全苟同,但是非常感谢,并由此产生一些联想。 因为工作甚忙,时间仓促,加之对规范的敬畏,说话有所顾忌,《困惑》一文意思模糊,让人费解。因此想再次更加明确地说说自己对一些问题的看法,希望同行们批评指正,希望本文作为引玉之砖引起同行们的更多讨论。

回帖成功

经验值 +10