土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 高压熔断器的选择

高压熔断器的选择

发布于:2017-10-15 20:57:15 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
一台2400KVA的升压变压器,高压侧是30KV,采用真空负荷开关+熔断器保护,熔断器额定电流选择63A,后来,业主说电流太小,问了熔断器厂家、变压器厂家,说法也不一致,请教此熔断器如何选择。谢谢各位大侠,请赐教。

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • 电气交流
    电气交流 沙发
    小了点,有两个校验或计算
    1 按照变压器额定电流和是否有自启动电动机来校验
    2 励磁涌流的校验,
    2017-11-21 11:35:21

    回复 举报
    赞同0
  • 白工
    白工 板凳
    真空负荷开关一般保护10KV 1000-1600KVA的变压器因为转移电流的限制.2400KVA的变压器应该选72A的熔断器是可行的。Ie*1.05*1.5=72A.
    2017-11-21 11:17:21

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.86 万条内容 · 2075 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

电动汽车冲电桩的负荷怎样确定

电动汽车每条冲电桩的负荷怎样确定?

回帖成功

经验值 +10